Гость_Павел_*
Несколько вопросов:
1. Нужно поставить на даче кнопку от звонка на стене дома, есть ли влагозащитные кнопки
2. Как определить есть ли трансформатор в звонке не разбирая звонок, и какое сечение кабеля необходимо.
3. В звонке 2 конца, в кнопке 2 разъема. Как подключиться к сети при расстоянии 10 метров кнопки от звонка.
С уважением
AlexPetrov
2. Зачем определять наличие трансформатора?
3. Для начала укажите тип звонка и величину его рабочего напряжения.
electrification
Цитата(Гость_Павел_* @ 21.10.2007, 2:24) *
Несколько вопросов:
1. Нужно поставить на даче кнопку от звонка на стене дома, есть ли влагозащитные кнопки
2. Как определить есть ли трансформатор в звонке не разбирая звонок, и какое сечение кабеля необходимо.
3. В звонке 2 конца, в кнопке 2 разъема. Как подключиться к сети при расстоянии 10 метров кнопки от звонка.
С уважением


1 влагостойкие кнопки конечно есть, вот только дизайн у них грубоватый
- возьмите кнопку пуска


2 незнаю не встречал трансформаторов в звонке, напишите данные напряжения

3 не совсем понятно что значит в кнопке два разъема, если два контакта
- тогда просто подключение
на конопку фазный провод
на звонок нулевой провод
потом от кнопки провод до звонка и подключить к свободному проводу
вообщем последовательное подключение

немного сложнее схема подключения когда звонок работает и от батареек и от сети
Гость_Павел_*
1. Можно попросить сбросить схемку подключения звонка. Дело в том, что при подключении звонка на "ноль" и кнопки на фазу звонок начал работать непрерывно, а при нажатии на кнопку - КЗ. сработал автомат. Что неверно?
2. Ставлю звонок на место бывшего. Прокладываю кабелем 2 х 1.5. Раньше к звонку стоял очень тонкий провод. Как определить сечение провода?
С уважением Павел
AlexPetrov
Подключайте согласно рис.1. Судя по всему, Вы подключили всё параллельно (рис.2), что вызывает КЗ при замыкании кнопки звонка. Проверьте её контакты, очистите от нагара.
Полтора квадрата достаточно и даже излишне.
Гость_Павел_*
Поясните пожалуйста - согласно рис. 1 оба конца от звонка нужно прикрепить к нулевому проводу. Значит ли это, что необходимо разорвать нулевой провод и каждый конец его соединить со звонком, провод которого значительно меньшего сечения чем 1, 5 квадрата или достаточно оба конца звонка закрепить на нулевом проводе не разрывая его. С уважением Павел.
AlexPetrov
icon_redface.gif Впервые меня обвиняют в импрессионизме. Извините, не понял Вас. Давайте опишем всю цепь словами:
фазный провод ~220 В <-> контакт кнопки №1 <-> контакт кнопки №2 <-> контакт звонка №1 <-> контакт звонка №2 <-> нулевой провод ~220 В.
Олега
"незнаю не встречал трансформаторов в звонке"
Они все же бывают. У АВВ.
Двухтональный электронный звонок с трансом (2 модуля) TSM
Звонок с зуммером и трансом (2 модуля) TSR
Напряжение вторичной (на кнопке) 24 В.

Чаще ставлю "парочку" - транс TS и контактор ESB20 (хоть24, хоть 12 В), кому погромче да понадежней.